土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 消防工程

消防工程

发布于:2013-09-05 13:11:05 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]

消防工程
九、成品保护措施 1、施工中与土建、水暖专业密切配合,做好预留孔、洞工作,防止土建完成后再刨、打洞、凿眼等返工现象。 2、敷管施工中加以保护,堵塞管口,绑扎固定,防止杂务堵塞管和施工造成破损。 1、 配电箱及时锁严,防止人为损坏。 2、 搬运材料,机具或施焊时,须采用相应的保护措施,不得将已成活的墙 面、地面弄脏、破坏。 3、 认真及时办理工序交接手续,做好记录。
消防工程
技术交底记录
工程名称 消防(电) 交底项目 技术交底 工程编号 2010-10 交底日期 2010年 月 日 ①本工程火灾自动报警管路采用钢管敷设在混凝土内,垂直管路沿电井或墙敷设.消防中心设在B栋一层。消防控制中心具有主、备两路电源。 ②火灾自动报警的线路均穿钢管保护。明配的钢管外刷两遍防火漆,管弯曲半径≥ 6 D管子弯曲处无明显折皱,切断口应锉平,管口应刮光。管与管敷设的连接应用套管连接,严禁钢管之间对接,连接处还应焊好跨接地线。跨接地线截面按要求选定,焊接时跨接地线应紧贴钢管。跨接地线两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接线的6倍焊。按照不同截面的配管确定固定点的间距SC15~20 1.5m,SC25~2.0m,SC40~50 2.5m SC65~100 3.0m 固定点间距均匀管卡与终端转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500m。采用套连接时,套管长度宜为管外径的1.5-3倍,管与管的对口处应为于套管中心.套管采用旱接连接时,焊缝应牢固严密.水平或垂直敷设的明配管其允许偏差为1.5‰.当钢管暗埋时,宜采用最近的路线敷设.并应减少弯曲.管外保护层应大于30mm.当线路遇到下列情况时应增设接线盒,一管长度每超过30m,无弯曲.二管长度每超过20m,有一个弯曲.三长度每超过15m,有两个弯曲时.四长度每超过8m,有三个弯曲时.钢管与电气设备、器具间的电线保护管宜采用金属软管或可挠金属电线管,金属软管的长度不宜大于2m。暗配管外保护层大于30mm,管线经过建筑物变形缝应采取补尝措施。 (1)工程上用的绝缘导线其型号规格、截面必须符合设计要求。所用的导线应有出厂合格证明,应采用铜芯耐火阻燃绝缘导线或电缆其导线电压不低250V。 (2)室内的布线应做到路线短捷安全可靠,尽量少与其他管线交叉跨越,避开环境条件恶劣的场所。 (3)导线的连接必须做到十分可靠,一般应经过接线端子连接小截面导线绞接后应搪锡,除探测信号传输线可按普通线路布线施工外,对电源线路、消防设备的控制线路、警报与通讯等线路都有防火耐热要求。 (4)当系统为综合同一回路或通道时不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内,在管内或线槽内的导线中间不得有接头,在接线盒内导线的接头或分支处应加锡焊。 (5)水平敷设的报警系统传输导线如采用穿管布线时不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内(总线制除外)。 (6)竖向敷设的导线在配电竖井内敷设时强电线路与弱电线路应分别设置配电竖井里,受条件限制共用一竖井时,弱电线路与强电线路应分别布置在竖井两侧。 (7)穿线前对管路进行清扫检查各管口的护口是否全。两人穿线应配合协调一拉一送。同一交流回路的导线必须穿同一管内,不同系统、不同电压、不同电流类别的线路导线必须穿同一管内或槽内。穿入管内的导线按规定的颜色分出相序。导线的削法及连接一定按施工规范进行操作。(1)、探测器安装牢固距墙、砼梁边的水平距离不小于0.6m周围0.5m内没有遮挡物,离送风口>1.5m。临近的一个手动报警未超30m。 (2)、火灾广播按施工规范要求施工,扬声器间距不超25m,末端的扬声器与墙间距大于12.5m。 接受人: 交底人:
消防工程
技术交底记录
工程名称 消防(电) 交底项目 技术交底 工程编号 2010-10 交底日期 2010年5月 日 (3)、消防通讯:对讲电话分机分别设在配电室、发电机房、消防控制中心、空调机房及其他与消防联动有关的经常有人值班的机房。设有手动火灾报警按纽、消火栓按纽等处宜设置电话插孔,电话插孔在墙上安装时其底边距地面高度宜为 1.3 - 1.5m (4)、端子箱、盘安装牢固平整,其垂直度允许偏差3mm管进箱、盒时应排列整齐,一般应以上或下进入箱内。箱盒开口应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔不得分开。管口入箱盒应小于5MM,有锁紧螺母,丝扣外露出2-4扣。 A整个系统的运转经过调试达到以下使用功能: (1)、控制消防泵的启、停。 (2)、控制喷淋泵的启、停。 (3)、火灾情况下自动停止空调送风。 (4)、火灾情况下消防电梯迫降一层。 (5)、火灾情况下自动切断非消防电源。 (6)、火灾情况下接通相关楼层的紧急广播(7)、消防泵、风机等控制设备除设总线编码控制外还在消防中心设手动直接控制装置 B系统进行灭火功能试验时,应符合下列要求: (1)报警阀动作,警铃鸣响; (2)水流指示器动作,消防控制中心有信号显示; (3)压力开关动作,信号阀开启,空气压缩机或排气阀启动,消防控制中心有信号显示; (4)电磁阀打开,雨淋阀开启,消防控制中心有信显示; (5)消防水泵启动,消防控制中心有信号显示; (6)加速排气装置投入运行; (7)其它消防联动控制系统投入运行。 接受人: 交底人:
消防工程
安全交底记录
工程名称 消防(电) 交底项目 安全交底 工程编号 2010-10 交底日期 2010年 月 日 1、参加施工的全体人员必须熟知本工种的安全技术操作规律,并持有本工种、本岗位的操作合格证和劳动部门要求的安全操作合格证; 2、正确使用个人防护用品和安全防护措施。进入施工现场必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋、光脚。高处作业必须系好安全带。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的严禁使用; 3、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警示牌,不得擅自拆动。需要拆动的要经工地负责人同意; 4、施工现场临时用电,必须符合建设部部颁标准《临时拥甩安全技术规范》的规定; 5、使用各种设备、工具之前,应检查其性能;是否符合要求,否则不能使用; 6、施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查,不准运转中修理; 7、高处作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋; 8、材料要堆放平稳,工具要放在工具袋内,传递物件时禁止抛掷; 9、使用梯子时要有人扶,且有防滑措施。单面梯与地面夹角以60° -70°为宜,禁止二人同时在梯上作业;接长使用时应绑扎牢固,但最长不应超过5m; 10、雨、风天过后、之前、,要检查工地的临时设施、机电设备、临时线路等,如有异常应及时修理,排除危险; 11、冬季施工要注意防滑; 12、更夫要熟知火警、匪警电话; 13、管材、型材等堆放场地要平整,堆放焊梯形;管子下方垫木,两侧须有牢固的防滑挡块; 14、搬运或吊装、安装管子时,防止管子与裸露的电线接触以免触电; 15、吊装管材时,要先检查吊索和吊具,确认安全可靠方可使用。要选择正确的吊点挂牢,吊物下严禁站人,统一指挥; 16、电动工具、设备必须一机一闸,不准使用有裸露的破损电线,停电或工作完毕,必须拉闸、上锁; 17、砂轮切割机必须有防护罩,使用前检查旋转方向,操作者侧面操作(站在侧面) 18、进行焊接、操作电动工具时,不准在有水、潮湿的地方作业。必须在绝缘条件下作业; 19、使用倒全连前要检查,有变形、扭曲时严禁使用,吊物时不能超负荷使用,正下方不得站人或有人通过; ..接受人: 交底人:
消防工程
安全交底记录
工程名称 消防(电) 交底项目 安全交底 工程编号 2010-10 交底日期 2010 年 月 日 20、切割管子时要戴防护眼镜; 21、管子施焊场地、不得有易燃、易爆物品;如必须施焊需有效地安全技术措施并经有关部门同意; 22、在容器内、加盖板的地沟内、队室内焊接作业时应加强通风。容器内焊接时应站在绝缘板上,以免人体与金属接触; 23、管边吊装就位后要固定好,防止滚动。管子串动和对口时,动作要协调、手不得放在管口与法兰、管口接合处; 24、新旧管线对接时,要弄清管线内有无易燃、易爆和有毒物质及杂物,清除干净后经有关部门检测许可后方可操作; 25、沟内施工,遇有土与松动、裂缝、渗水等,应及时加设固壁支撑,禁止用固壁支撑代替上下扶梯及吊装支撑。人工往沟槽内下管,所有索具、地桩必需牢固。沟槽内不得有; 26、电焊机的裸露导电部位和转动部位以及冷却用的风扇,均应装有防护罩; 27、焊机要经常吹扫,保持干净。在有腐蚀性气体和导电性灰尘的场所,必须做隔离维护; 28、电焊机要设单独开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合闸时应戴手套,侧面操作; 29、把线、地线禁止与钢丝接触,并且绝缘良好。严禁利用厂房的金属结构、管边、轨边、钢丝绳或其它金属搭接代替零线; 30、在带电情况下,焊钳不得夹在腋下去搬动焊件或将焊接电缆挂在脖颈上; 31、严禁在带压力的容器、管边上施焊。焊接电设备必须先切断电源; 32、更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高; 33、焊不能在吊装过程中进行。电焊结束后,要切断电源,并检查操作地点,确认无着火危险后,方可离开; 34、使用台钻、手电钻时,不得戴手套; 35、发现安全隐患或事故、必须向工地负责人报告,要及时、快速、准确; 36、遵守公司有关安全生产的文件、规定; 37、遵守施工现场的有关规定; 38、严禁酒后作业,施工现场不吸烟; 39、不得打闹,时刻注意“头上脚下”。 以上条款必须严格遵守,否则后果自负 接受人: 交底人:

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangs1_92322
    jiangs1_92322 沙发
    感谢楼主分享
    2014-04-03 11:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • ylrq222
    ylrq222 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2014-03-24 10:24:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

绿色建筑设计

返回版块

4.25 万条内容 · 177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水系统

消防水系统 1、施工工序 图纸审核与技术交底 施工人员进场 预制预埋检查 投料检验 支架制安 管道制安 防腐面漆 试压冲洗 设备安装 喷咀安装 系统调试 竣工验收 2、施工方案 (1)图纸审核 根据设计要求,确定施工用工料、机具、质量标准。做好管道预制的草图测绘工作,解决与其他工种之间存在的矛盾。向操作工人宣讲技术要点,做到不带问题进场。 (2)施工人员进场 施工管理人员、安全、质检及技术人员进场应通知建设单位及业主,并得到建设方和业主的认可后方可进场。 (3)预留预埋的检查 预留预埋的检查工作由我们配合土建专业完成,并核实和确认,做相应记录。 (4)投料检验 a.管材、型钢均要求有材质证明,其偏差应符合国家有关规定,定尺长度6—8m。 b.各种阀部件安装前,应进行严密性试验及强度试验。 c.各种材料都必须有产品合格证,并经检查,符合有关国标要求,证物相符,方可发至施工人员安装。 (5)支架安装 a.支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准规定。施工时按有关标准图集形式安装。 b.管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于30mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm;配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,当喷头之间的距离小于1.8m时,可隔断设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m;当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,当管道改变方向时,应增设防晃支架,竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或管卡固定,其安装位置距离地面或楼层的距离宜为1.5—1.8m 支架或吊架之间的距离不应大于下表的规定 公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 150 200 距离(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 9.5 11.0 12.0 (6)管道制安 a.自动喷水灭火系统管采用热浸镀锌钢管,外刷防锈漆两道,管径≤DN100的采用丝接和法兰接,〉DN100的采用法兰焊接或卡箍,焊接处管内外需作防腐

回帖成功

经验值 +10