求教:35KV直接变到400V和由35KV变到10KV,再有10KV变到400V,两种方案哪一种更合理?
求教:35KV直接变到400V和由35KV变到10KV,再有10KV变到400V,两种方案哪一种更合理?
求教:如今35KV直接变到400V和由35KV变到10KV,再有10KV变到400V,两种方案哪一种更合理?
各有什么有缺点呢?真心求教前辈们帮忙解答一下,在线等~~~~
发布于
2013-09-05 12:48:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
szh0111
如果不需要10kV 级的电压,那直接35/0.4肯定要投资省和合理了。如果另有10kV级的设备,那就要增加10kV一级了。
2013-10-24 11:25:24
来自 PC
评论
举报
allevol
在城网中用过33KV变400V,10KV级供电距离不够
因为范围小,配变的数量不是太多,所以中间没有转一级10kV;如果范围很大,配变数量很多,转一级10kV可以节省开支