土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年一注考试常用数据—混凝土结构(新规范)

2013年一注考试常用数据—混凝土结构(新规范)

发布于:2013-09-05 10:34:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 小时代 于 2013-9-5 10:36 编辑

2013年一级注册结构工程师考试常用数据—混凝土结构(新规范)

混凝土柱全部纵向钢筋最小配筋率(%)
10.jpg
除特一级外,还需考虑以下调整:
1、框架结构中柱和边柱,表中数值增加0.1;
2、采用335MP级、400MP级纵向受力钢筋时,应分别按表中数值增加0.1和0.05采用;
3、当混凝土强度等级高于C60时,上述数值应增加0.1采用。
4、对Ⅳ类场地上较高(高于40m框架结构,高于60m其它结构)高层建筑,表中数值加0.1。
5、异形柱,除满足上述规定外,根据《异》6.2.5条,其调整后的全部纵向钢筋最小配筋率不应小于0.8%,Ⅳ类场地上高于28m的异形柱框架结构柱,还需增加0.1%。

钢筋混凝土柱全部纵向钢筋最大配筋率(%)
11.jpg
钢筋混凝土柱箍筋最小体积配箍率(%)
12.jpg
柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνfc/fyv)
13.jpg
fc/fyv取值
14.jpg
剪力墙约束边缘构件配箍特征值λv选取
15.jpg
剪力墙水平和竖向分布钢筋最小配筋率(%)
16.jpg
注:
1、对高度小于24m且剪压比很小的四级抗震墙,其竖向分布筋最小配筋率允许采用0.15%。
2、部分框支剪力墙结构中,剪力墙底部加强部位墙体,抗震时不应小于0.3%,非抗震时不应小于0.25%;抗震设计时钢筋间距不应大于200mm,钢筋直径不应小于8mm。
3、抗震设计时,核心筒底部加强部位墙体水平和竖向分布筋配筋率不应小于0.3%。
4、错层处墙体,抗震时不应小于0.5%,非抗震时不应小于0.3%;
5、房屋顶层剪力墙,长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙及端山墙应小于0.25%;
6、分布钢筋直径≥8不宜且>墙厚1/10,间距≤300。

剪力墙中的最小配筋率(%)
17.jpg
注:
1、端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求。
2、墙肢高厚比不大于4时,宜按框架柱设计。
3、短肢剪力墙指截面厚度不大于300,各肢截面高度与厚度之比在4~8之间。
4、非抗震时,每端的受力钢筋不宜小于4φ12或2φ16。

20.jpg

19.jpg

更多2013年一级注册结构工程师考试常用数据—混凝土结构(新规范)下载链接如下:





10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


20.jpg


19.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • lin1103007558
    lin1103007558 沙发
    谢谢楼主的分享:lol
    2017-06-08 14:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • lq20041124
    lq20041124 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-09-22 08:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2012下午第25题求解惑

第25题正确答案是按2级考虑抗震措施 用250*1.4=350离答案378有点远了。但是如果用270*1.4=378刚好是答案里面的。难道求2层底部剪力值难道用一层的去算?还是我要接受350和378比较接近的这种情况去选C。

回帖成功

经验值 +10