柴油发电机房是否做事故排风?
柴油发电机房是否做事故排风?
规范要求有爆炸危险的要设计事故排风,柴油发电机房一般配套储油间,但是油箱现在都设计成闭式的,散发的油气都比较少,这种情况需要做事故排风吗?
发布于
2007-09-15 16:49:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
lucy261314
12次/h这都是哪里的依据?
2008-02-19 15:33:19
来自 PC
评论
举报
superarcher
柴油发电机房不用做,储油间要做,12次/h.