土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑给水分区和选泵的问题

高层建筑给水分区和选泵的问题

发布于:2013-09-04 22:15:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 madperson001 于 2013-9-4 22:16 编辑

建筑高度大约99米,市政压力25m,
需要加压的楼层是分2个区还是3个区好?
选泵是一用\两用\三用一备,然后用减压阀分区 还是 每个分区一用一备??

需要加压供给的楼层的总器具当量为1200,设计秒流量约为16L/S

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiguangbian
    jiguangbian 沙发

    学习啊
    2013-09-05 19:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • waterdn
    waterdn 板凳
    99米按3米层高就有33层,按8层一个区也要四个区,就是看楼主是用泵分区还是减压分区。选泵就看你用水量是不是均匀,不均匀的话多设几台,用水量均匀就不用设那么多
    2013-09-05 08:00:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间大便管没有存水弯符合规定吗?

本帖最后由 www66333 于 2013-9-4 23:40 编辑 前几天新房交钥匙,看到主卫生间顶上明装的大便管竖管和排水横管之间,没有P型存水弯,而直接是90度的110弯头,向施工单位提出要整改,施工单位负责人态度非常恶劣,认为这样设计和施工合理无错误!关于我提出的有异味泄露的可能,他表示只需要安装带存水弯的马桶即可!我感到非常不满意,特来请教: 我在网上查询了很多资料,很多人都认为大便管竖管和排水横管之间,2个45度的弯头比90度的合理,我觉得这也不保险,理由如下:

回帖成功

经验值 +10