早期诊断气体绝缘设备故障的技术

加拿大魁北克水电局,早在1998年就开始研究利用超高频和超声波检测技术,对气体绝缘变电所设备的各种局部放电进行检测诊断,并确定局部放电源的位置。魁北克水电局开发研制的TransiNor声波绝缘检测器(AIA),包括1个超声探头,它的最大灵敏度在30kHz,但对20~100kHz范围内仍然是相当灵敏的。每一个探头信号经过几个阶段的处理,以消除杂散信号。在信号提取、过滤和修平之后,对声波脉冲进行检测,然后将其显示的图像分为局部放电和金属颗粒两类。

该检测器的声学诊断原理是,由于局部放电时释放能量,并产生扰动,以低幅高频波的形式传播。当该波到达金属外壳的交界面时,一部分被传导;另一部分被反射(这取决于声波不同的传播阻抗,这种阻抗是源于介质和波前与外壁的入射角),声波探测器置于气体绝缘设备的外壳上,能够检测到部分声波,并在理论上显示出局部放电的存在。

在有金属颗粒的情况下,金属粒子在电场作用下产生移动并碰撞外壁,而产生声波,并能够被声波检测器检测到。由于这种现象将产生不同于局部放电的频率,因而其复合检测时要使用宽频探测器。

用声波检测法要求灵敏度相当于5皮库的局部放电,因此当探测器距故障较近时,如约10cm,这种灵敏度是可以达到的。但测试点远离故障点时,灵敏度就会受影响,这是它的缺点。



巴西在配电控制中应用信息技术

巴西Light Servicos电力公司最近在电力系统控制中实施了Smallworld核心空间技术,以控制和管理其配电系统。该公司向里约热内卢及其周边的部分地区供电,是巴西最大的私营电力公司。其配电系统采用的这种Smallworld技术是集SCADA、商务信息系统、地理信息系统、运行控制和分析系统于一体的技术,并为该公司供电区域的域区图示系统提供地理数据、电网和调度控制中心数据。Smallworld是目前最高水平的一体化信息系统软件,可以与SAP/R3、PRAO及UE、Pagasus等许多系统兼容。Smallworld Internet应用服务器可提供分布式空间与非空间信息,与原有的自动化系统信息相结合,可更有效地为电网分析和规划服务。



摩洛哥利用贷款发展输电系统

根据摩洛哥财政大臣和欧洲投资银行2002年年度签署的一项协议,欧洲投资银行将向摩洛哥提供1.2亿欧元的贷款,用于建设连接摩洛哥与西班牙的第2条海底输电电缆。这条海底电缆将穿越直布罗陀海峡,建成后将满足摩洛哥北部地区日益增长的电力需求。这条海底电缆预计于2005年完工,需总资金3.63亿欧元,除欧洲银行提供的1.2亿欧元的贷款外,摩洛哥国家电力管理局也将投资1.11亿欧元,其余的1.32亿欧元将由法国发展局和非洲发展银行以长期贷款的方式提供。由于摩洛哥电力生产的严重不足,目前每年需要从西班牙进口约本国需电量的16.5%的电力,而现有的海底输电电缆远远不能满足要求,因此急需建设第2条海底输电电缆。



英国电力工业处境限难

近年来,英国由于发电容量过剩,电价下降,导致该国发电公司经营困难。英国在20世纪90年代曾出现过投资于电力工业的热潮,使装机容量大增,估计目前英国的发电容量达67.5GW。但是,即便是用电高峰的冬季,其市场需求的最大容量也不过只有55.3GW,加之激烈的市场竞争,导致了电价的大幅度下降。目前英国的平均电价比1998年水平下降了40%。电价低又导致了众多发电公司经营困难,其中经营核电站的英国能源公司已濒于破产,政府不得不贷款6.5亿英镑用于救急,但重组计划还在谈判之中。英国第三大电力公司POWERGEN已宣布关闭1/4的发电厂,该公司同时呼吁政府采取措施帮助英国电力工业摆脱困境。



秘鲁实施农村电气化计划

秘鲁能源矿业部目前决定投资9.6亿美元,启动全国农村电气化计划。该计划预计将于2012年完成,届时全国农村用电紧张和不通电的问题将得以解决。这项计划包括建设总长2.65万km的243条低压线路,以及总长为2928km的33条高压输电线路。中央政府将同投资促进委员会和地方政府联合承担工程的建设,同时私营投资者也可参与该工程的建设。



阿尔巴尼亚的三年电力危机

近三年来阿尔巴尼亚久旱不雨,以水力发电为主的电力系统电力供应严重不足,致使全国用电十分紧张,阿当局不得不采取限电的措施。尤其在冬季,每天停电时间高达10小时,除首都地拉那以外,其它城市和乡村就更为严重,致使绝大部分工厂和企业不得不停工停产,甚至有些外资企业撤出了阿尔巴尼亚。但从2002年9月下旬开始,连日降雨,这给水力发电创造了有利条件,使持续的电力危机得到了基本解决。全国已取消了用电限制,并由电力进口转为出口。