土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次侧不接地能使用吗?
我单位有一批电流互感器是为马达保护器提供二次监控电流的,按规定电流互感器二次侧必须接地,但是这些互感器如果连上接地,马达保护器很快就跳车,电动机无法开启,但是去掉接地线,电动机能正常运转,大家讨论讨论,看看电流互感器二次侧不接地能否使用?

全部回答(10 )

  • yuwenhu
    也不是啊!要是电流互感器是由1S1 1S2 的话1S2接地,1S1 1S2 1S3的话1S3接地,这也是规定的啊
    2007-10-26 16:34:26 来自 PC 评论 举报
  • gaoye4


    在低压配电柜生产中经常性发现低压互感器二次不接地
    到目前为止没有发生过任何事故
    个人认为低压互感器二次接地与否与人身安全无太大影响
    2007-09-23 17:27:23 来自 PC 评论 举报