土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 天下有雪之柱施工图归并生成的钢筋间距大于200,怎么办??

天下有雪之柱施工图归并生成的钢筋间距大于200,怎么办??

发布于:2013-09-04 17:31:04 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
本帖最后由 zhangyim2000 于 2013-9-4 17:33 编辑

RT,天下有雪之柱施工图归并生成的柱配筋间距大于200,保护层厚度为30mm,怎么办??是不是插件自身的缺陷??求高手解答。。。
QQ截图20130904172930.png

QQ截图20130904172930.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • newsoul2019
    newsoul2019 沙发
    不好意思,是我火星了。。。:loveliness:
    《混规》GB50010-2010 9.3.1-2条:柱中纵向钢筋的净距不应小于50mm,且不宜大于300mm。(不应:就是千万不能,万万不能。不宜:可以但是不建议,要是这样也行)
    《抗规》GB50011-2010 6.3.8条对于有抗震要求的框架柱,当截面大于400时,纵筋间距不宜大于200。
    上图柱在不抗震区,基本是合理的。。。
    2013-09-06 11:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • 小虫快跑
    小虫快跑 板凳
    跟有雪没有缘分,用不上啊:L
    2013-09-04 19:25:04