第三章 常用参数设置(SATWE《10版2011.9.1》)
恒载分项系数: CDEAD= 1.20.....一般情况下取1.2。见《荷规》3.2.5条1款(强条)。
活载分项系数: CLIVE= 1.40.....一般情况下取1.4。见《荷规》3.2.5条2款(强条)。
风荷载分项系数: CWIND= 1.40.....一般情况下取1.4。见《荷规》3.2.5条2款(强条)。
水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30.....一般情况下取1.3。见《抗规》5.1.1条1款(强条),
《抗规》5.4.1 条表5.4.1(强条)。
竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50.....取0.5。详见《抗规》5.1.1条4 款及注(强条),
《抗规》5.4.1 条表5.4.1(强条)。
特殊荷载分项系数: CSPY= 0.00.....无特殊荷载填0。见《荷规》3.2.5 条注(强条)。
活荷载的组合系数: CD_L = 0.70.....大多数情况下取0.7。详见《措施》2.1.2条,
《荷规》4.1.1 条表4.1.1(强条)。
风荷载的组合系数: CD_W = 0.60.....取0.6。详见《荷规》7.1.4条。
活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L= 0.50.....雪荷载及一般民用建筑楼面等效均布活荷载取0.5。详见《抗规》5.1.3 条表5.1.3(强条)组合值系数。