我的是三层框架,结构位移文本输出,请假下在以下文本中工况1到工况7是计算位移角的比值(也就是Ratio_AX,Ratio_AY的值),工况9到工况12是计算最大水平位移的比值(也就是Ratio-Dx,Ratio-Dy的值)?是不是我只需要看Ratio-Dx,Ratio-Dy,Ratio_AX,Ratio_AY均小于1.2就行,如果这四个值超过1.2就不满足规范?谢谢
Floor : 层号
Tower : 塔号
Jmax : 最大位移对应的节点号
JmaxD : 最大层间位移对应的节点号
Max-(Z) : 节点的最大竖向位移
h : 层高
Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移
Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移
Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移
Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移
Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值
Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值
Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角
DxR/Dx,DyR/Dy : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例
Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者
X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 305 15.81 15.34 3600.
305 3.19 2.65 1/1127. 5.3% 1.00
3 1 246 16.10 14.50 3600.
246 2.95 2.60 1/1222. 81.0% 0.73
2 1 154 13.18 11.92 3600.
128 5.38 4.79 1/ 669. 0.5% 1.49
1 1 62 7.82 7.13 5400.
62 7.82 7.13 1/ 691. 96.7% 1.18

X方向最大层间位移角: 1/ 669.(第 2层第 1塔)
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 305 16.26 15.79 3600.
305 3.29 2.73 1/1096. 5.3% 1.00
3 1 246 16.50 14.90 3600.
220 3.02 2.68 1/1193. 80.8% 0.73
2 1 154 13.51 12.24 3600.
128 5.52 4.92 1/ 653. 0.7% 1.49
1 1 62 8.01 7.31 5400.
62 8.01 7.31 1/ 674. 96.7% 1.17

X方向最大层间位移角: 1/ 653.(第 2层第 1塔)
=== 工况 3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 305 15.44 14.68 3600.
305 3.31 2.64 1/1088. 4.0% 1.00
3 1 246 17.49 14.79 3600.
246 3.20 2.66 1/1125. 79.6% 0.74
2 1 154 14.32 12.15 3600.
154 5.85 4.89 1/ 615. 0.6% 1.50
1 1 62 8.49 7.26 5400.
62 8.49 7.26 1/ 636. 95.2% 1.18

X方向最大层间位移角: 1/ 615.(第 2层第 1塔)
=== 工况 4 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 305 16.19 16.00 3600.
305 3.08 2.67 1/1169. 6.5% 1.00
3 1 220 14.71 14.21 3600.
220 2.69 2.55 1/1336. 82.5% 0.72
2 1 154 12.05 11.68 3600.
154 4.91 4.69 1/ 733. 0.3% 1.48
1 1 62 7.15 6.98 5400.
62 7.15 6.98 1/ 755. 98.5% 1.17

X方向最大层间位移角: 1/ 733.(第 2层第 1塔)
=== 工况 5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
4 1 308 17.59 17.54 3600.
308 1.87 1.86 1/1922. 50.6% 1.00
3 1 298 15.86 15.26 3600.
298 3.02 2.82 1/1191. 81.8% 1.16
2 1 214 12.89 12.48 3600.
214 5.34 5.13 1/ 674. 4.2% 1.82
1 1 121 7.57 7.37 5400.
121 7.57 7.37 1/ 714. 99.7% 1.25

Y方向最大层间位移角: 1/ 674.(第 2层第 1塔)
=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
4 1 308 18.25 18.13 3600.
308 2.00 1.96 1/1801. 48.1% 1.00
3 1 298 16.44 15.96 3600.
298 3.13 2.95 1/1150. 81.2% 1.14
2 1 214 13.35 13.02 3600.
214 5.53 5.35 1/ 651. 4.1% 1.81
1 1 121 7.84 7.67 5400.
121 7.84 7.67 1/ 689. 99.3% 1.25

Y方向最大层间位移角: 1/ 651.(第 2层第 1塔)
=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
4 1 308 20.39 20.14 3600.
308 2.02 1.96 1/1786. 43.2% 1.00
3 1 298 18.52 15.41 3600.
298 3.51 2.85 1/1027. 81.5% 1.10
2 1 214 15.07 12.60 3600.
214 6.23 5.18 1/ 577. 4.3% 1.79
1 1 121 8.85 7.43 5400.
121 8.85 7.43 1/ 610. 99.1% 1.24

Y方向最大层间位移角: 1/ 577.(第 2层第 1塔)
=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 305 2.03 1.89 1.08 3600.
308 0.90 0.78 1.15 1/4011. 71.3% 1.00
3 1 246 1.42 1.25 1.14 3600.
246 0.25 0.23 1.09 1/9999. 69.5% 0.22
2 1 154 1.18 1.03 1.15 3600.
154 0.45 0.39 1.15 1/8054. 9.3% 1.32
1 1 62 0.73 0.64 1.15 5400.
62 0.73 0.64 1.15 1/7386. 96.9% 0.84

X方向最大层间位移角: 1/4011.(第 4层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.15(第 2层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.15(第 4层第 1塔)
=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
4 1 308 2.45 2.43 1.01 3600.
308 0.36 0.35 1.00 1/9999. 12.3% 1.00
3 1 298 2.10 1.81 1.16 3600.
298 0.39 0.31 1.24 1/9297. 81.7% 0.67
2 1 214 1.71 1.49 1.15 3600.
214 0.67 0.57 1.17 1/5409. 7.8% 1.42
1 1 121 1.05 0.92 1.14 5400.
121 1.05 0.92 1.14 1/5164. 99.6% 1.24

Y方向最大层间位移角: 1/5164.(第 1层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.16(第 3层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.24(第 3层第 1塔)
=== 工况 11 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 308 -0.18
3 1 234 -4.49
2 1 152 -5.09
1 1 50 -5.11
=== 工况 12 === 竖向活载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 304 -0.25
3 1 234 -1.17
2 1 142 -1.28
1 1 50 -1.18

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 菜鸟结构设计师
    占位置看大神回复
    2017-07-31 16:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • 漩涡鸣人
    漩涡鸣人 板凳
    ?没有考虑偶然偏心?还是说多层不需要考虑偶然偏心?
    2013-12-11 11:14:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10G409预应力混凝土管桩

论文简介:预应力混凝土管桩图集 预应力混凝土管桩图集 投稿网友:hypzg 上传时间: 2013-09-03

回帖成功

经验值 +10