有一台160KVA的变压器,要拉1200米的4*BLVV-300的铝线到工地,这样做行不?压降大概有多少?
发布于
2013-09-04 10:54:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
一指慢
“160KVA的变压器,要拉1200米的4*BLVV-300的铝线到工地”
300平的BLVV铝线,1200米的距离,在压降5%时只能带60KW左右吧。
2013-09-05 11:29:05
来自 PC
评论
举报
wangtao870914
算出电流载流量,在计算出电缆直阻,相乘得出电压降
2013-09-05 03:54:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
scm888
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
35
回复
131
粉丝
4
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
300平的BLVV铝线,1200米的距离,在压降5%时只能带60KW左右吧。