土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池进水管设置、连通管与吸水管设置请教

消防水池进水管设置、连通管与吸水管设置请教

发布于:2013-09-04 10:21:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防水池总容积1200立方,分600立方两格设置,两格水池各设一个液压液位控制进水管,消防泵组通过公用吸水井吸水,公用吸水井与两格水池通过管道连通,并在连通管上分别设置切断阀门。请问按照每个水池设两个进水口,那么,每格水池还需增加一个液压液位控制进水管吗?另两格水池还需设置单独的设有切断阀的连通管吗?审图提出的意见,请多多指教!

1.jpg




1.jpg

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • 我佛慈悲为怀

    按照最新《消水规》:

    1、超过1000方需分成两座能独立使用的水池,即不可以共用池壁;

    2、如果是进水控制阀采用浮球阀每座水池需设两阀(不是为了备用而是因为浮球阀构造的原因过水面积只有管道的40~50%),如果是液位自动控制阀一个就够了;

    3、进水管的管径偏大,按照48小时、1.5m/s计算,DN100足矣;

    4、图中两个水池通过第三容积(吸水槽)来间接连通,理论上没问题,但考虑到火灾的及时性和消防水池的可靠性,建议两座水池之间设置直接连通管。

    2019-01-18 16:53:18

    回复 举报
    赞同0
  • waternow
    waternow 板凳
    觉的没啥问题
    2018-06-26 09:24:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB50084-2005自动喷水灭火系统设计规范(附条文说

GB50084-2005自动喷水灭火系统设计规范(附条文说

回帖成功

经验值 +10