正在加载...
消防水池总容积1200立方,分600立方两格设置,两格水池各设一个液压液位控制进水管,消防泵组通过公用吸水井吸水,公用吸水井与两格水池通过管道连通,并在连通管上分别设置切断阀门。请问按照每个水池设两个进水口,那么,每格水池还需增加一个液压液位控制进水管吗?另两格水池还需设置单独的设有切断阀的连通管吗?审图提出的意见,请多多指教!
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(42 )
按照最新《消水规》:
1、超过1000方需分成两座能独立使用的水池,即不可以共用池壁;
2、如果是进水控制阀采用浮球阀每座水池需设两阀(不是为了备用而是因为浮球阀构造的原因过水面积只有管道的40~50%),如果是液位自动控制阀一个就够了;
3、进水管的管径偏大,按照48小时、1.5m/s计算,DN100足矣;
4、图中两个水池通过第三容积(吸水槽)来间接连通,理论上没问题,但考虑到火灾的及时性和消防水池的可靠性,建议两座水池之间设置直接连通管。
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
GB50084-2005自动喷水灭火系统设计规范(附条文说
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句按照最新《消水规》:
