土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 合闸线圈的电压怎么监测?

合闸线圈的电压怎么监测?

发布于:2013-09-04 10:16:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本单位的真空断路器里有个合闸保护器的元器件, 它的功能中有一个是能起到监测电压的功能(当电压超出合闸线圈的电压范围时,合闸线圈不得电)。
我想了解下这个功能的工作原理和所用的电器元件,哪位大神能指导下啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • scor_163
    scor_163 沙发
    十分感谢 就是太专业了 我的慢慢消化消化
    2013-09-04 13:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “当电压超出合闸线圈的电压范围时,合闸线圈不得电”就是用继电器接点断开合闸线路;

    “这个功能的工作原理和所用的电器元件”:用一只《电压比较器》的输出经放大后接继电器;

    电压比较器:测量电压经分压电阻接测量端,用电路本身电源经稳压管接基准电压,把运算放大器接成自锁式(输出返到输入端),当测量端高于基准端时,运放输出高电位,让继电器动作。
    2013-09-04 13:37:04

    回复 举报
    赞同0