土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单桩承台高1M,承台的配筋要像深梁那样吗?
单桩承台高1M,承台的配筋要像深梁那样吗?

全部回答(1 )

  • bbk4908
    本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-4 09:47 编辑

    两桩承台,才按深受弯构件来计算配筋。
    单桩,满足构造即可。啥叫构造?...可以查阅地基规范或者桩基规范...(在确实单桩承台的高度时,需要注意满足柱钢筋的锚固要求)
    2013-09-04 09:44:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。