土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框结构梁柱最小配筋率问题

底框结构梁柱最小配筋率问题

发布于:2013-09-03 16:58:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
抗规7.5.6 (3) 柱的纵向钢筋最小总配筋率,当钢筋的强度标准值低于400MPa时,中柱在6、7度时不应小于0.9%,8度时不应小于1.1%;边柱、角柱和混凝土抗震墙端柱在6、7度时不应小于1.0%,8度时不应小于1.2%。
砌体规范 10.4.9 2 )条,托梁上、下部纵向贯通钢筋最小配筋率,二、三级时分别不应小于 0.3%
我新手,用pkpm出的图,没注意上面这两条,拿去审,审图意见提出上面两条来了,想请问各位前辈pkpm出施工图时能够一次性的修改最小配筋率吗,我找了好久都没找到,谢谢各位前辈了!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • sddcx10000
    sddcx10000 沙发
    哎,怎么感觉一头雾水呀
    2014-01-24 11:46:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 板凳
    新手顶一下
    2013-12-10 11:49:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电小弟自建农村砖混楼结构不知是否合理!请大家拍砖

本帖最后由 zcp7777777 于 2013-9-3 14:42 编辑 家在农村以为要钙房子了本人就自己画了份施工图草图,做的是砖混结构2层半楼房是10*9米的建筑面积 ,我自己布置的平面,但是楼上楼下的墙不对齐!不知道一楼的墙体能否承受的住!请大家给点意见!本人是门外汉!麻烦大家了!

回帖成功

经验值 +10