土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 计算中如何体现有延时自闭阀?

计算中如何体现有延时自闭阀?

发布于:2007-09-15 13:59:15 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
各位朋友,我在使用天正计算的时候,无论是共建还是住宅当计算的时候输入的当量总和时,自闭阀按照0.5输入还是按照6输入?
如果是住宅如何体现我有延时自闭阀呢?
比如有两个住宅的卫生间都有洗涤盆、脸盆、淋浴,不同的是一个是自闭阀、一个是低位水箱。当量总数是否都应输入3.5呢?如果是这样如何区分二者?
还是一个是3.5,一个是9?要是9的话话,有没有可能有两个卫生间的住宅当量总数接近9了呢?
望解答。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 沙发
    住宅好像没有这个规定
    要是按照出流概率法计算带入大便器的当量6
    算出来也不是很大吧?
    2007-09-18 09:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 板凳


    规范上要求:

    2007-09-18 09:46:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 348 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正管线命令

能不能像墙体命令一样一碰到管线就结束命令但是对话框还在?我觉得那样挺好的

回帖成功

经验值 +10