土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年结构考试复习重难点剖析(砌体结构)

2013年结构考试复习重难点剖析(砌体结构)

发布于:2013-09-03 11:58:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 小时代 于 2013-9-3 11:59 编辑

提要:针对砌体结构受压构件承载力计算中房屋墙、柱的计算高度与计算简图,配筋砌体的砌体强度调整系数,梁端有效支承长度,梁端砌体局部抗压强度提高系数的合理取值等进行讨论,供注册结构工程师资格考试应试者及设计人员参考。

众所周知,砌体结构试题均是较为重点和常见的工程问题,表面上看解题并不困难,但在具体计算时涉及《砌体结构设计规范》(以下简称规范) 的规定较多,有顾此失彼之感,尤其对规范中的一些基本参数的取值存在疑惑,本文就注册结构工程师考试中常出现的几个基本概念和参数的取值进行讨论,供应试者复习时参考。

一、房屋墙、柱的计算高度与计算简图
按规范第4.1.3 条的规定,墙、柱受压构件的计算高度H0 与房屋的类别和静力计算方案有关,它由构件高度H 乘以规范表4.1.3 给定的系数得到的。以图1 (a) 所示某4 层刚性方案房屋为例,其横墙的间距s > 2 H ,则取H0 = 1.0 H。但问题是如何确定构件高度H。规范规定构件高度“在房屋底层,为楼板到构件下端支点的距离”,“在房屋其他层次,为楼板或其他水平支点间的距离”,这其中是算至楼板顶还是楼板底,或者是算至楼面梁顶或楼面梁底,该条文规定有不明确之处。由于墙、柱的计算简图在楼、屋面处取为一个点,该点代表了从板顶至板底或者是板顶至梁底的范围。

除底层外的各层,墙、柱的高度通常均取层高,从竖向荷载的传递来看,楼板顶截面以上作用上层传来的荷载,自楼板顶截面开始则作用为本层传来的荷载,因而这里所指层高可理解为是自板顶到板顶的距离。对于底层墙,墙高自下端支点(如基础顶面) 算至第一层楼板顶亦是合适的,既未减小墙、柱的实际高度,也使其受压承载力偏于安全(较之取至板底或梁底的高度要大些) 。新修订的砌体结构设计规范亦明确规定算至楼板的顶面。上例中房屋各层墙体的计算高度如图1 (b) 所示。

按规范第3.2.5 条第二款的规定,图1 (a) 所示的房屋墙体,在竖向荷载作用下的计算简图应绘成每层为两端铰支承的竖向简支构件(如图1 ( b) ) 。图1 (c)用连续构件表示则是不妥的。
1.jpg


二、配筋砖砌体构件的砌体强度调整系数
2.jpg

应该说这两个公式均是近似公式,式(2) 是更为简化的结果,因而按这两个公式算得的a0 有一定差异不足为怪,甚至据此算得的梁端支承处砌体的局部受压承载力是否满足要求是两个相反的结果。为此,应试者应注意考题的规定,按考题规定的a0 公式进行计算。新修订的砌体结构设计规范中,为了避免上述矛盾的出现只给出式(2) 。

在混合结构房屋中常采用钢筋混凝土过梁,规范规定钢筋混凝土过梁按钢筋混凝土受弯构件计算,这是一种近似且简便的方法。实际上,在垂直荷载作用下,过梁具有墙梁的拱的受力性能,因而规范规定,过梁梁端底面压应力图形的完整系数η= 110 。同时由于过梁跨度较小,过梁梁端搁置在墙体内的长度也较小,因此在计算钢筋混凝土过梁梁端支承处砌体的局部受压承载力时,其有效支承长度a0 可取过梁的实际支承长度。

四、梁端下带壁柱墙砌体局部抗压强度提高系数的限值
3.jpg

方法主要适用于初步设计和临时工程、小型工程及已有一般工程的补强加固,重大工程的设计基准期和相应设防烈度应根据专门研究按规定的审批手续率定。

4.jpg

5.jpg

综上所述,对于注册结构工程师资格考试,复习时在紧扣规范条文的基础上,应着力于从基本概念上入手,对那些不够明确或不易判断的问题,还应了解制定这些规范条文的来龙去脉,从较深层次上去加以理解和分析,这是十分重要的。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zjushiyuan
    zjushiyuan 沙发
    谢谢兄弟分享。
    2013-09-09 10:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxitian123456
    感谢楼主分享,分析的很好
    2013-09-04 21:37:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2012年上午26题疑惑

b类截面,查表C-2,这个系数=0.423怎么得来的啊?

回帖成功

经验值 +10