电加热器柜的怪问题

发布于:2013-09-02 22:47:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在调试一电加热器柜时,虽然在厂家的再三确认下,送电的过程中还是发生了意, 一可控硅调节装置炸了,幸运的是没有人员受伤,虽然还不清楚什么原因,但是可控硅上面的快熔已经断了,应该可以排除上口短路的可能。故在试其他柜子的时候,倍加小心的测各部分的绝缘,但是发现奇怪的现象:就是在断路器上口没送电时下口绝缘是( 500V 200 兆欧姆,一旦上口送上电,再测下口绝缘是就只有 0.1 兆欧姆了,虽然当把所有二次保险都拿掉后绝缘又好了,但还是不太能理解在上口的电压怎么会通过保险影响到下口的绝缘呢?看了所有的接线除了二次的控制回路从电源是从上口引的外,并没有其他能受电得回路,并且回路的小断路器开关应经都分开 IMG_20130814_160243.jpg IMG_20130815_083002.jpg IMG_20130815_102741.jpg 了。求教求教啊···

IMG_20130814_160243.jpg


IMG_20130815_083002.jpg


IMG_20130815_102741.jpg

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • pluliang
    pluliang 沙发
    这个问题值得认真学习一下,没用过这东西。
    2013-09-24 15:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • qdwattlin
    qdwattlin 板凳
    有需调功器的可与本人联系或技术交流!
    2013-09-23 16:07:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾非消防电集中强切问题

本帖最后由 fixer01 于 2013-9-3 13:43 编辑 大型商住楼配柴油发电机供应急电(注:本市不承认市政双电源,既使高压来自2个独立市政变电站)发生火灾,切非消防电:1,仅切着火防火分区的非消防电2,扩大强切面:在消防控制中心强切整个建筑所有非消防电源问:1,火灾时采用第一种方式还是第二种方式?2,若是第一种,柴油发电机似乎可以不启动,由市政电供消防电,非着火的防火分区正常供电营业,可行吗?