土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:关于学校采用变频给水的水泵选择问题

请教:关于学校采用变频给水的水泵选择问题

发布于:2004-11-18 10:54:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本学校设计有5000人,学校有教学楼,宿舍,食堂,体育中心,办公楼等。采用变频供水,但是现在有个问题想请问大家的是,变频水泵的流量选用是怎样计算的,是根据那些条件计算的,请指教,因为本人第一次做,谢了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lyutian
    lyutian 沙发
    计算设计秒流量来计算!可设置水箱。一般来说变频其实很难能节能!!
    2004-11-20 00:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • a31004083
    a31004083 板凳
    应该分区供水,食堂和教学楼、宿舍楼分开,条件允许可设水箱
    2004-11-19 17:09:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多