土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 专家详解:高层普通住宅自喷与消火栓系统如何合用

专家详解:高层普通住宅自喷与消火栓系统如何合用

发布于:2013-09-02 16:49:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

对于高度小于100m的建筑,其地下室设有车库、一二F为商场、3~32F为住宅的一类高层,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版),以下简称《喷规》,普通住宅仅在走道设有自喷,因喷头少(一般2~5个),独立设置自喷系统不经济,能否与室内消火栓系统合用,为同行所关切。

一、消防管道水力计算图式

为便于分析,抽取高层住宅中常见的一种塔楼,塔楼地下室均为车库,1~2F为商场,3~32F为住宅,自喷与消火栓系统分设与合设平面图分别详图1与图2,塔楼自喷与消火栓系统分设与合设图式分别详图3与图4,为方便比较,需假定统一的供水条件:

a假定消防水泵及消防水池位于地下室,消防水池最低水位-4.8米;

b水泵出口至最不利消防立管的计算长度为30米,地下室消防环网总长度为60米;

c消防分区水平环网的计算长度为10米,水平环网总长度为20米;

d屋面水平环网的计算长度为10米,屋面水平环网总长度为20米;

建筑物室内消火栓用水量取40l/s;-1F~2F的自喷用水量为30 l/s;图1及图2最不利层(32F)的自喷用水量经计算分别为7.0 l/s及5.29 l/s, 最不利点计算流量分配详表1,通过对图3、图4分别以镀锌钢管、钢塑复合管(涂塑)计算,确定消防水泵扬程及功率.计算结果详

表2

1.jpg

2-(2).jpg


表1. 最不利点计算流量分配表

2.jpg

表2. 消防水力计算表

3.jpg

表3. 镀锌钢管年投资表

4.jpg

表4. 钢塑复合管(涂塑)年投资表

5.jpg


二、自喷系统火灾危险等级与作用面积

美国住宅的喷水强度2.8~4.1l/min?m2,作用面积279~139 m2,每只喷头保护面积20.9 m2,最不利点处喷头压力0.05MPa; 德国住宅的喷水强度2.5l/min?m2,作用面积150 m2,每只喷头保护面积21 m2,最不利点处喷头压力0.05MPa;

我国住宅的火灾危险等级虽未明确,但参照国外参数及我国《喷规》规定,应为轻危险级,喷水强度取4l/min?m2,作用面积按最大疏散距离所对应的走道面积确定,每只喷头最大保护面积20 m2,如图2走道面积对应的动作喷头数为4个,最不利点处喷头压力0.05MPa。高层普通住宅每层走道的喷头数量一般为2~5个,且每层为一个防火分区,如果每层自喷引入管接自室内消火栓环网,对消火栓系统而言,自喷可视为局部应用系统。


三、自喷与消火栓合设系统探讨

《喷规》第12.0.4规定,当室内消火栓水流能满足局部应用系统用水量时,局部应用系统可与室内消火栓合用室内消防用水、稳压设施、消防水泵及供水管道等。另《喷规》第12.0.5规定,采用K=80喷头且喷头总数不超过20只的局部应用系统,可不设报警阀组。

自喷与消火栓系统同为消防水系统,可共用同一消防主泵、同一消防水主干及环网、屋顶消防水箱的同一出水管,消防水箱满足了最不利点消火栓静水压力0.07MPa,就保证了最不利点处喷头的压力不小于0.05 MPa,火灾时自喷喷头自动喷水,栓口可接水龙带灭火,自喷管网与消火栓均可独立发挥着灭火功能,虽同为一个系统但可独立工作。

1、合设系统可靠性更高

由于自喷系统的灭火成功率与供水管网的可靠性密切相关,高层住宅消火栓水平竖向环网兼备,故从图4消火栓环状管网引入自喷管比图3的枝状更安全。

走道发生火灾时,喷头热敏元件迅速升位温动作,同时火灾烟气流与热气流使烟温感探测器感应,烟温感信号同水流指示器信号一同传送至消控中心,消控室工作人员确认了火灾,未等现场消火栓按钮手动启泵,消防泵早已随着自喷喷水而启动,为消火栓使用赢得时间。

2、自喷可利用消火栓系统分区及减压

从图4可知,消火栓系统竖向分为两区,满足了《喷规》第6.2.4条的要求,即每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50米。另外地下室-1F~7F与15F~24F每层消火栓支管上均设有减压孔板,板后压力均小于0.25 MPa,自喷管网接自相应层的孔板之后,可满足《喷规》第8.0.5条规定,即配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡,轻危险场合中各配水管入口的压力均不宜大于0.4 MPa。

3、合设系统的改进措施

3.1自喷火灾历时1h,消火栓火灾历时3h,由于接自同一管道,在自喷1h后,引入管上的信号阀未关闭,会浪费的2h自喷水,如将信号阀改为电动信号阀,自喷1h后可自行关闭。

3.2由于自喷管道未经过报警阀组,采用的是消防水泵从消防水池吸水加压的供水系统,因而未及时报警,可采取压力开关连动消水泵的控制方式,也可采用电动警铃报警。

3.3《喷规》第12.0.5规定,不设报警阀组的局部应用系统,配水管可与室内消防竖管连接,其配水管入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀。若钢塑复合管作为消防管材,因其内壁光滑,不易生锈,不会有杂物堵塞管道,因而自喷配水管入口处可不设过滤器,带有锁定装置的控制阀可用电动信号阀代替。


四、合设系统的经济性

根据《中华人民共和国建筑法》第二条的规定,建筑法所指的建筑活动,是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动,房屋建筑使用寿命应满足50年,消防管道作为建筑活动的必需部分,其使用寿命理应达到50年。

消防管网作为价值工程,以提高消防功能为目的,要求以管网最低的寿命周期成本实现消防的必要功能,钢塑复合管使用寿命可以达到50年,热浸镀锌钢管的使用寿命姑且按照25年计,由表3与表4比较可知,钢塑复合管的年投资均小于热浸镀锌钢管。热浸镀锌钢管年投资详表3,钢塑复合管(涂塑)的年投资详表4;另采用钢塑复合管后,沿程及局部阻力较少,消防管径缩小,泵扬程及功率基本未变,详表2。


五、结语

自喷与消火栓系统合用,自喷与消火栓系统既是独立的,也是统一的;合用系统不仅是可行的,也是合理的;同时消防管道采用钢塑复合管,减小了管径,延长了寿命,管网投资是积极的,也是经济的。因经验有限,难免有不足的地方,如有异议,可跟帖探讨!


1.jpg


2-(2).jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(95 )

只看楼主 我来说两句
  • wgfx-666
    wgfx-666 沙发
    好资料,感谢分享
    2018-11-21 09:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • 地球君
    地球君 板凳
    讲的很好,比较起来经济合理,一种新思路
    2015-05-24 12:00:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

居住小区给水系统的选择的一些认识

居住小区给水系统的选择是目前小区给水工程设计普遍关心和争论的问题之一,气压供水装置和变频调速供水装置等技术的发展与应用,拓宽了小区给水系统的选择范围。下面本文就居住小区给水系统的选择,结合自己的工程实践谈一些认识。1、给水系统的划分原则 一般在设计中,根据小区用户对水质、水压、水量的要求,结合外部给水情况进行给水系统的划分。常用的基本给水系统为生活给水系统和消防给水系统,按压力形式又分为生活和消防共用的低压给水系统和高、多层建筑居住小区分压给水系统,其给水系统的划分原则为:

回帖成功

经验值 +10