1
|
(一)、供配电系统系统
|
|
|
|
|
1
|
ATS切换
|
标准服务器机柜,1路三相1250A4P双电源切换开关,2路800A3P 300KVA UPS市电输入开关,2路630A3P UPS维修旁路开关1路3+NPE二级防雷模块
|
台
|
1
|
|
2
|
动力配电柜
|
标准服务器机柜,1路630A3P UPS维修旁路开关,10路精密空调开关,3路新风机开关,1路消防供电,1路门禁供电, 1路照明,1路备用电源,1路墙插电源,1路3+NPE二级防雷模块
|
台
|
1
|
|
3
|
UPS输出柜
|
标准服务器机柜,2路630A 3P UPS输出总控,2路630A/3P手动维修旁路空开,A路B路列头柜各4路160A3P输出,动环监控,应急电源,视频监控各1路32A1P,9路备用电源32A1P,2路数显表
|
台
|
1
|
|
4
|
列头柜1-2
|
标准服务器机柜,2路160A3P总控,分配输出17路控制开关分别对应17台机房的A路及B路PDU,PDU与列头柜连接采用工业防溅插头,各分配2路32A备用输出;A、B 2路均配置C级防雷模块
|
台
|
2
|
|
5
|
列头柜3-4
|
标准服务器机柜,2路160A3P总控,分配输出24路控制开关分别对应24台机房的A路及B路PDU,PDU与列头柜连接采用工业防溅插头,各分配2路32A备用输出;A、B 2路均配置C级防雷模块
|
台
|
2
|
|
6
|
列头柜5
|
标准服务器机柜,2路100A3P总控,分配输出12路控制开关分别对应12台机房的A路及B路PDU,PDU与列头柜连接采用工业防溅插头,各分配2路16A备用输出;A、B 2路均配置C级防雷模块
|
台
|
1
|