在防尘隔爆场所,明敷钢管接防爆接线盒,使用导电膏是否可代替跨接线?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小陆哥
    小陆哥 沙发
    可以!!!
    建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中第14.2.8条文:
    防暴导管敷设应符合下列规定:
    1、导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合脂或导电性防锈脂;
    2、安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。
    2013-09-06 10:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • 涛声依旧
    涛声依旧 板凳
    应该不可以
    2013-09-05 16:50:05

    回复 举报
    赞同0