土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 施工的把柱子做小了100mm怎么办!?

施工的把柱子做小了100mm怎么办!?

发布于:2013-09-02 14:05:02 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
情况是这样:三层框架,工业用房,初设时因为荷载较小所以柱子用700X700就够了,出了一个预算图,后来楼面上来了几十吨的设备,柱子加大到800X800,结果在这段时间内,施工的赶工期直接拿预算图做了,坑爹啊!!因为现场刚浇完基础,柱脚的钢筋甩在外面,我的处理办法是在现在基础承台上柱子外围植柱子纵向钢筋,然后用箍筋箍着,各位大神看看此法是否可行!或有什么高见!请赐教!谢谢!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 疯狂的和尚
    老人新手 发表于 2013-9-3 13:04 不光柱子有问题吧,基础够吗嗯 基础3000X3600 多谢关注 解决了!
    2013-09-05 09:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • 疯狂的和尚
    zhydayi2008 发表于 2013-9-2 14:35 准备进去吧,没什么好商量的。切!直接无视。。。。。。
    2013-09-05 09:33:05

    回复 举报
    赞同0