施工现场配电箱与开关箱是否需要上锁?
各位老师:在临时电源管理上,施工现场配电箱与开关箱要求配锁。可是到底是在使用时需要上锁还是不用时上锁大家意见不一。原来我们都是使用中不上锁,在不用时防止有人误送电才上锁。但是最近安全部门坚持使用的都要上锁,钥匙由专人保管,我们担心有突发事件时想停电会找不到电工,不能及时停电。请问老师,正确地做法是什么?
发布于
2013-09-02 08:23:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(52 )
cof1624255049880
规定开关箱与用电设备的距离不能大于3米,就是为了出现问题可以及时关闭,要求在使用时上锁违背安全用电管理规定的,属于违章指挥。
2021-06-21 14:04:21
来自 H5
评论
举报
cof1623067455037
要是有人触电,而不能极时断电造成伤亡事故,这个责任谁来负