土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4P的漏保不能互为上下级。

4P的漏保不能互为上下级。

发布于:2013-09-01 17:17:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近日将两个4P的微型断路器互为上下级连接,三根相线串连,零 地共用,下级一用电上级漏保跳闸,上级漏保可正常使用设备。后将两个漏保并连,故障消失,都可正常使用。:L原因何在?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 沙发
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-09-09 08:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • c168_com
    c168_com 板凳
    问题出在“零线共用”上,零线应该和3根相线一样串接。
    2013-09-01 18:34:01

    回复 举报
    赞同0