土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 短肢剪力墙轴压比的问题

短肢剪力墙轴压比的问题

发布于:2013-09-01 11:17:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《高规》7.2.2规定:一字型截面短肢剪力墙的轴压比限制应相应减少0.1。《高规》表7.2.15注2:剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍,按无翼墙查表。二注真题下午第36题解答中说翼墙长度大于厚度三倍,不需减少0.1。我的问题是:短肢剪力墙一字型也受这个限制吗,有翼缘长度不够就当做无翼缘,规范没有明文规定啊


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mdjhcn
    mdjhcn 沙发
    同意楼上理解,翼缘和端柱无效时按一字墙考虑
    2013-09-01 13:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • mcgradywjx
    mcgradywjx 板凳
    是没有明文规定,但我个人认为可以这么理解,注释那句话可以通用的。翼墙长度小于厚度的三倍可以看做无翼墙。
    2013-09-01 12:36:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。