有一个工程是这样的,说起来比较复杂,这个工程分左右两部分,左边是高层,右边是多层,地上部分左右两部分不连通,各是各的,门窗洞口间距满足防火要求。地下部分是联通的,中间一个防火门分为两个防火分区。问题是左边高层地上地下楼梯都采用防烟楼梯间,右边这部分楼梯间应该怎么考虑,有三种意见,一是作为一个工程统一考虑,左右两侧高层多层全部按防烟楼梯间设置;二是右边多层地下部分按防烟楼梯间考虑,地上部分按多层建筑考虑;三是右侧多层按多层建筑考虑。请高手指点一下,谢谢。
  • jiangfeng1040
    jiangfeng1040 沙发
    不用的吧,裙房和地下室的楼梯间可以做出封闭楼梯间的吧