土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个全新风空调系统,该如何求风量和负荷呢,一起谈论一下

一个全新风空调系统,该如何求风量和负荷呢,一起谈论一下

发布于:2013-08-31 14:32:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
RT,我现在有一个工程,差不多860平方米,吊顶高度5.5米,采用全新风空调系统,温度控制在25℃以下(要求室外环境温度在35度也要达到标准)。
我是这样算的,一般来说全新风的风量根据换气次数来选空调就行了,不用加上室内负荷级其它发热物体。因为毕竟是全新风,全送全排室内负荷没有参与其中。一般来说,我选了8次换气次数,风量为37840,然后在焓湿图上查出35度与25度焓差为35,所以总冷量为1.2*37840*35/3600=451KW,这样在选空调,对么?欢迎大家一起讨论

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 竹艳612
    竹艳612 沙发
    这个算法应该只是算了新风本身这部分负荷,设备负荷、外围护结构、人员等的负荷没有算进来,也需要处理
    2017-04-06 11:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • gty3721
    gty3721 板凳
    这是全送风模式,焓差应该是室外状态点与送风状态的焓差,看来应该是要确定送风量和送风状态点这两个值
    2015-02-04 16:08:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调室内机有冷凝水吹出来

前几天一个客户跟我们说他家的空调连冷凝水一起吹出来了,结果我们的售后回来说机型选大了,我想问问各位,设备大会有这个问题吗?麻烦再说说其他的问题,不盛感谢!!!!我们安的是大金多联机。

回帖成功

经验值 +10