土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 08案例下31 综合布线 每3层 怎么算啊

08案例下31 综合布线 每3层 怎么算啊

发布于:2013-08-31 09:59:31 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
如果5~29层自每层电信竖井至本层最远点信息插座的水平电缆长度为83m,则楼层配线设备可每几层居中设一组?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • moor7786
    moor7786 沙发
    alfredcjn 发表于 2013-8-31 16:53 不超过90米,设在中间一层,相邻和楼上和楼下都在范围之内这样就明白了 多谢
    2013-09-02 09:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • bdjb2b
    bdjb2b 板凳
    GB50311-2007第3.2.3条,综合布线系统信道水平线缆最长为90m
    建筑物高5m,83+5<90因此每三层设一组
    2013-08-31 18:44:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多