土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防验收防排烟出了问题,请大家快来围观,看看有没有解决办法

消防验收防排烟出了问题,请大家快来围观,看看有没有解决办法

发布于:2013-08-30 21:11:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
简单说一下基本情况,地下一层,地上八层,写字楼
现在消防检测防排烟的问题如下:
1,防烟分区未形成,排烟量无法测试(技术要点缺失)
2,2处风口风速大于10m/S.
3,中间自然开窗面积为:1.52M^2,检测地面面积380m^2,自自然开窗面积为理论开窗面积的0.4%,不符合规范要求.
现在施工已经完成,验收通不过,急死人了,请高手指点下,有没有好的解决办法.谢谢!
图纸在附件

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • asdf123lyf
    asdf123lyf 沙发
    也学习一下
    2013-09-06 22:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • 俗人
    俗人 板凳
    ybhvac 发表于 2013-8-30 22:36 1、是否指的是划分的防烟分区,确没有做挡烟垂壁,具体请沟通了解。2、计算是否按照防火规范条文解释计算 …回复好详细,好人
    2013-09-01 08:58:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 597 人订阅