土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防验收防排烟出了问题,请大家快来围观,看看有没有解决办法

消防验收防排烟出了问题,请大家快来围观,看看有没有解决办法

发布于:2013-08-30 21:11:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
简单说一下基本情况,地下一层,地上八层,写字楼
现在消防检测防排烟的问题如下:
1,防烟分区未形成,排烟量无法测试(技术要点缺失)
2,2处风口风速大于10m/S.
3,中间自然开窗面积为:1.52M^2,检测地面面积380m^2,自自然开窗面积为理论开窗面积的0.4%,不符合规范要求.
现在施工已经完成,验收通不过,急死人了,请高手指点下,有没有好的解决办法.谢谢!
图纸在附件

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • asdf123lyf
    asdf123lyf 沙发
    也学习一下
    2013-09-06 22:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • 俗人
    俗人 板凳
    ybhvac 发表于 2013-8-30 22:36 1、是否指的是划分的防烟分区,确没有做挡烟垂壁,具体请沟通了解。2、计算是否按照防火规范条文解释计算 …回复好详细,好人
    2013-09-01 08:58:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宾馆空调新风系统面临的问题与解决方法

在宾馆空调设计中,风机盘管加独立新风系统是最常用的方式之一,其中新风系统设计得好坏不仅关系到能耗的大小和室内空气品质的好环,还会直接影响空调设备的维护费用和宾馆的经济效益,所以设计时应该给予足够的重视。1、新风系统设计面临的问题近几年,随着对节能和室内空气品质研究的深入,按照以往的设计方法设计出来的新风系统开始暴露出一些新的问题,其中较为突出的有以下两个方面:1.1 能源浪费较为严重

回帖成功

经验值 +10