【心得】光伏发电直流电缆自燃来源:中国招标采购网 www.zbytb.com一项目并网发电已三个多月,最近出现一直流电缆自燃了,并影响相邻电缆,长度约600多米,在一电缆沟转弯处发生自燃,几个意思这种情况?这根电缆这么长600多米?!是汇流箱出现还是进线?汇流箱熔断器 断路器有动作吗汇流箱后,逆变器前,汇流箱熔断器及直流断路器未动作你那电池板的额定电压是多少?多少块一个串?按600V来算吧,电流达80多A,你的电缆2*10,载流量是60多A,截面太小,长期过载,电缆发热所致。