地下设备用房间的走道是否考虑排烟
地下设备用房间的走道是否考虑排烟
如题,地下室一长度超过20米的走道,无通风。两边为水泵房和配电间,端头为楼梯,除此无其他任何有人场所。请问这样的走道要排烟吗?
发布于
2007-09-15 08:19:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
binbin_leo163
我觉得按规范来说,这里一没有多少人,二没有多少可燃物,应该按40算,所以不设排烟也可以。
2007-09-16 03:11:16
来自 PC
评论
举报
blackeye
按照规范是要排烟,但是我也觉得很浪费,遇上这种情况我通常都是要建筑想办法把走道改短小于20米。
2007-09-15 10:01:15
来自 PC
评论
举报
加载更多