土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 谈谈建筑室内消火栓设计的个人看法

谈谈建筑室内消火栓设计的个人看法

发布于:2013-08-30 15:10:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

建筑室内消火栓的布置应满足有关的建筑设计防火规范的要求。建筑室内消火栓的位置应明显,其间距应通过计算确定,但不能大于有关的建筑设计防火规范的要求。设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定, 水枪流量小于3L/s时, 应采用SN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用SN65消火栓。设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置室内消火栓。消防电梯前室应设室内消火栓。低层建筑屋顶应设试验消火栓,高层建筑屋顶应设试验消火栓和压力显示装置。

就下面几点谈谈个人看法:

1、住宅消火栓的布置

现住宅消火栓一般设在梯间半层平台处,消防立管设在平台内或平台外。由于半层平台在标准层标高处有梁,故消防箱只得明设,不太美观。这种布置最好要加大半层平台的宽度,以便行走。本人建议住宅采用这种布置方法,若半层平台外挑,在二侧设砖墙,消火栓可暗设,则更好。

也有的将消火栓设在入户平台处,消防箱暗设在墙内,较美观,消防立管设在入户平台或住户卫生间内。此处墙体一般与厅相连,现住户厅地面采用木装修的很多,消防箱暗设在墙内,日常使用中消火栓漏水(住户装修期间常有人开启消火栓取水)造成木装修发霉的甚多,住户叫苦连天。

现住宅底层一般为杂物间、商业网点、自行车停放处、汽车库,设有消火栓给水系统的住宅楼,该部分也应设置消火栓。现住宅梯间底层入口处一般设有防盗门,故设计时应注意梯间半层平台的消火栓不能计入底层用房的消火栓数量。对于底层设有汽车库的住宅楼,还应注意该楼所有消火栓均应采取SN65型消火栓,因车库要求每支水枪的流量应大于5L/s。

2、布置在防烟楼梯间内的消火栓

现有人将防护场所需设置的消火栓设在防烟楼梯间内。防烟楼梯间主要作用是火灾时供人员疏散,其与防护场所采用防火门相连,火灾时防火门紧闭,可供人员疏散又可挡住烟气,故防火门处一个缝隙也不可有。若将消火栓设在防烟楼梯间内,防护场所失火,消防水龙带得穿过防火门才可到达防护场所救火,防火门则关不严,防烟楼梯间会充满烟气,失去其安全可靠性。故防护场所的消火栓应设在防护区内,不可设在防烟楼梯间内,否则将失去其灭火作用。

3、按防火分区布置消火栓

若建筑物每层面积较大,则每层平面要分成若干个防火分区,一般采用防火卷帘、防火墙加防火门等形成若干个防火分区。此时应注意要按防火分区来设置消火栓,也就是说消火栓不可跨防火分区使用(无论是平面分区还是竖向分区)。因为火灾时相邻的防火卷帘落下至底,起防火墙的作用,消防水龙带根本无法从该处通过,而防火门需紧闭,也不允许消防水龙带通过。

4、双阀双出口消火栓布置

《高规》第7.4.2条规定“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅, 当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。”《高规》此条规定,本人体会是对象住宅这种火灾危险性较小的场所给予适当放宽处理。 可现有的设计,不管设竖管有无困难,不管是否是每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅, 均采用双阀双出口消火栓。甚至有的二十多层的高层综合楼也全部采用双阀双出口消火栓布置,这是不合理的。实际上双阀双出口消火栓无法满足《高规》 第7.4.2条的要求“消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位”。若火灾发生在双阀双出口消火栓处,则两支水枪均失去作用,该双阀双出口消火栓设计所保护的场所则无一股水柱可到达,造成了一定火灾隐患。故应慎用双阀双出口消火栓,特别在火灾危险性较大的场所不可使用双阀双出口消火栓。

有的设计,消火栓间距已满足同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,却全部采用双阀双出口消火栓,本人认为这样做也无必要,造成一定浪费。

双阀双出口消火栓可用于某些受建筑条件限制的高层住宅内。《高规》允许单元式住宅户门采用乙级防火门后直接开向前室,还允许每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,且从第十层起每层相邻单元设有连通阳台或凹廊的单元式住宅可只设一个安全出口。按这些要求设计的单元式住宅,由于可设计安装消火栓的场所仅是小小的消防前室,要在此处设二个消火栓,一是无墙面可设,二是无此必要,故只能采用双阀双出口消火栓。由于十层以上设了连通阳台或凹廊,故十层以上的相邻梯间的消火栓可通过凹廊或连通阳台隔梯灭火,故住宅高层部分基本上也达到了二股灭火水柱的要求。

5、屋顶消火栓的布置

屋顶应设试验消火栓。可有的设计工程,在屋顶上还设有热交换站、音像控制室、锅炉房、实验室等,仅设一个试验消火栓是不够的。这种情形下,对于高层建筑来说,屋顶消火栓的布置应保证该层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

6、消防卷盘的布置

《高规》 7.2.4条规定“高层旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘。”《建筑设计防火规范》第8.6.2条推荐“设有空气调节系统的旅馆、 办公楼,以及超过1500个座位的剧院、会堂、其闷顶内安装有面灯部位的马道处,宜增设消防水喉设备”。从规范条文要求可以看出,火灾危险性较大的场所应设消防卷盘。

《高规》 第7.4.9规定“消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位”。也就是说建筑内无需所有消防箱内均设消防卷盘。消防卷盘主要用于扑灭初期火灾,只供本楼人员使用,消防队员不使用这种设备进行灭火,故无需按消火栓布置要求
来设置消防卷盘。对于按同层二股消火栓的水枪充实水柱同时到达的要求布置的消火栓, 只要有50%的消防箱增设消防卷盘即可。消防电梯前室可不增设消防卷盘,这样既可节省投资,也已满足规范要求、使用要求。

总之,建筑室内消火栓设计应严格按照有关设计防火规范的要求来设计,以保证设计工程防火的安全、可靠性。

全部回复(79 )

只看楼主 我来说两句
  • studyer9010
    studyer9010 沙发
    谢谢楼主的经验分享,果断顶起来了
    2014-04-17 15:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • xiaowei19880611
    写的真的不错,学习了
    2014-04-15 11:02:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑屋顶安装消防水箱要注意的问题

高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。在城市供水中,由于大部分城市管网为枝状,且生活、消防采用合流制,发生火灾时,市政管网的压力和事故点出水口的水量难以满足高层建筑设计的压力和流量,另一方面,即使市政管网能满足其用水量的要求,一般情况下也不允许水泵直接从管网中抽取,以免供水管道中出现负压,影响周围其他用户,因此,高层建筑通常设计消防水池,或利用水井、天然水源等,通过水泵及其他加压设备供水。规范规定,设有稳压泵、气压罐、变频调速水泵的供水设备均为临时高压供水系统,而临时高压系统应设置消防水箱,以保证最不利点室内消火栓和自动喷水灭火系统扑救初期火灾所需的水量和水压,达到迅速扑救初期火灾的目的。

回帖成功

经验值 +10