住宅卫生间内插座设置有何特殊要求?对于降板后的卫生间净空若不足2.25m,如何设置排气扇插座?

解析:
1)住宅卫生间应视为潮湿场所,根据《通用用电设备设计规范》GB50055-93第8.0.7条,其内任何电源插座都不得低于1.5m安装。另根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第12.9.2条,
0区、1区不得安装电源插座,
2区内只可能安装防溅型剃须插座,
3区内安装插座时,其供电应符合下列条件之一:
A)可由隔离变压器供电;
B)可由安全特低电压供电;
C)由剩余电流动作保护器保护的线路供电,其额定动作电流值不应大于30mA。
2) 仍根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第12.9.2条,当排气扇必须在净空不足2.25m,且属于2区内装设时,则应强调排气扇防电击类别为II类,且采用固定配电(不应再采用插座)。

0909051kqyxgmvz9a3exyo.jpg

附:
0区:正常情况下能形成爆炸性混合物(气体或蒸气爆炸性)的爆炸危险场所

1区:在不正常情况下能形成爆炸性混合物的爆炸危险场所

2区:在不正常情况下能形成爆炸性混合物不可能性较小的爆炸危险场所

10区:在正常情况下能形成粉尘或纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所

11区:在不正常情况下能形成粉尘和纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所

21区:在生产(使用、加工贮存、转运)过程中,闪点高于环境温度的燃液体,易引起火灾的场所

22区:在生产过程中,粉尘或纤维可燃物不可能爆炸但能引起火灾危险的场所

23区:固态可燃物,在数量和配置上能引起火灾危险的环境




0909051kqyxgmvz9a3exyo.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ljn112233
    ljn112233 沙发
    学习了。。。。。
    2013-11-07 11:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    感谢楼主的分享
    2013-11-07 08:04:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆选择的问题。

有一处厂房,离低压配电室有400米长,是选用1根3*185+1的电缆,还是用2根3*95+1的电缆并联好呢?是直埋敷设的。