发布于:2013-08-30 10:30:30
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
换气率由室内容积与空气流量来决定,换气率对成本有显著影响,但它并不直接影响室内颗粒含量。换气率说明房间从混乱状态恢复的能力,而不是象大多数人假定的一样,与房间洁净度分类相联系。以下例说明:
假定一个工艺的空间为 1 立方英尺,每分钟产生 10000 颗微粒。如果我们通入 1 立方英尺/分(1CFM)的新鲜空气,那么空间内的颗粒含量将维持在一个静态平衡水平:10000颗/立方英尺(10000CFM) 。此 1CFM 的空气流量产生了 1 次/分(或 60 次/小时)的换气率。每小时 60 次的换气率常常被人们认为能够使空间的颗粒含量远远低于 10000 颗/立方英尺(10000PCF) 。
现在,将相同的工艺置于 100 立方英尺的空间,空气流速为 1CFM,假定空间内部空气能够充分混合。这样,此空间的换气率变为 1 次/100 分钟(或 0.67 次/小时) 。但是,空间 内 的 颗 粒 含 量 仍 然 为10000颗 / 立 方 英 尺 (10000CFM)(立方英尺颗分钟立方英尺分钟颗/100/1/10000?) 。如果我们提供 1 次/小时的换气率的新鲜空气流量(即:空气流量为 100CFM) ,那么房间的颗粒含量将降至 100 颗/立方英尺(100PCF) ! ! !由上可知,气态颗粒含量并不是由换气率决定的,而是由以下三个因素决定:
1. 室内颗粒的产生量
2. 向室内提供的新鲜空气量 (体积流量/时间)
3. 提供的新鲜空气的洁净度 (假定由于高效空气过滤器的作用而完全净化, 不对药品产生不利影响)
若保持 1 次/小时的换气率将会需要数小时使室内空气从使用状态恢复到休息状态。而20 次/小时的换气率能够在 20 分钟内使颗粒含量降低 100 倍(见 ISPE 无菌基准指南) 。所以换气率对室内气体的恢复能力非常重要,20/hr 是常用的洁净等级分类空间的最小换气率。
虽然行外人员常常重视换气率(更确切的说是―通风率‖) ,但成功的制药工业中的空气净化系统的设计却归功于正确的过滤设施和对空间气流物理几何形状的重视。
转载请注明:
中国洁净室网
是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报