3及剪力墙,高出底部加强部位的上部楼层,部分墙肢轴压比大于0.3是否应按约束边缘计

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lhyslhy
    lhyslhy 沙发
    今年一级注册就考此题了,还是没有弄明白?
    2013-09-10 09:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • lggaoming
    lggaoming 板凳
    按规范的说法底部加强区三级的周压比小于3的部分可以按照构造设置。大于3的按照约束边缘构件设置
    2013-08-30 16:56:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多