土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两路电源进箱双电源开关处主备用回路零线接反,有什么危害?

两路电源进箱双电源开关处主备用回路零线接反,有什么危害?

发布于:2013-08-30 08:58:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工地上,双电源开关进线端的主备用回路的零线相互接反了,可能导致什么样的后果?末端设备为220V单相的灯具(带变压器)和电脑、打印机等设备。2个回路是从同一配电室内的不同变压器处引来。现在在变压器送电时,两次出现了末端灯具或者电脑电源等烧坏的情况发生,这是什么原因导致的呢?会不会和零线接反了有关系啊?另外,两次变压器送电时,电压都偏高,单相达到250V左右,3相达到440V以上,但是甲方现在不认可两次都是因为电源电压高导致的灯和电脑电源烧坏的这一情况。请各位大神帮忙分析分析,支支招

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    感谢楼主分享
    2016-05-23 11:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • 板凳
    如果零线的接地良好 ,没有问题。如果有一个接地不好就容易使零线带电。
    2013-09-06 09:59:06

    回复 举报
    赞同0