土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 转述一个线接的有问题的电动机

转述一个线接的有问题的电动机

发布于:2013-08-29 21:34:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
据同事说,本公司有个风机有问题,运行时噪音大,而且金属线管和电机外壳接触时有打火现象。检查了很长时间,他发现有一相线接到了地线上,地线接到了电机接线柱,另外2相也接在接线柱上。电机是星型连接。请问这样接线电机能转吗。请大家分析一下。
  • 胡大
    胡大 沙发
    单考虑电机的话是能转的,但转速不够(考虑到大部分风机电机是2极),你现在的情况很危险,相线、地线接反居然不跳闸(即使是不带漏电保护开关也应跳闸),这样太危险,只能说明设备未接地或接地严重不合格,赶紧检查吧。
    2013-08-29 22:57:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术