土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ pz30配电箱外壳是否一定要接地?
我单位使用TN-C系统,配电箱上有两组接线排,零线应该接哪组?是接与箱体绝缘的那组,还是接与箱体连接的那组?箱体外壳到底是不是一定要接零,上级电源采用漏电保护器是否可以代替接零,希望这方面的专家予以解答,在此不胜感激.

全部回答(3 )

  • gxhdxj@co163
    楼主你比我还嫩
    2007-09-18 20:02:18 来自 PC 评论 举报
  • chengruishuidian

    配电箱上有两组接线排,零线应该接与箱体绝缘的那组.上级电源采用漏电保护器后,箱体外壳不要接零了,否则会跳闸.
    2007-09-15 20:53:15 来自 PC 评论 举报