土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 计算 所用电计算负荷时 夏天用空调到底要不要算进去?

计算 所用电计算负荷时 夏天用空调到底要不要算进去?

发布于:2013-08-29 17:31:29 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
09年案例题有一题就是计算 所用电新增计算负荷 ,其中有 “综合楼空调(夏天用)”,要不要算进去呢?
按照一些真题上的答案,是要计入,但是按照 5155 附录的计算案例中,这一项是没有计入的。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 隔璧老王
    隔璧老王 沙发
    你指的是发输变电2009年案例下午那道真题吧
    我觉得那80kW不应该算进去
    其一楼主也说了DL/T 5155-2002附录B例题没有算
    其二楼主看下一问题干“若新增用电计算负荷为200kVA” ,这就说明出题人的意思是不算进去的。。。
    呵呵 这题出的好有争议 如果我在考场 肯定是不算那80kW的
    2013-08-31 09:18:31

    回复 举报
    赞同0
  • sio2520
    sio2520 板凳
    配电手册讲的很清楚,冬天取暖负荷和夏天制冷负荷之间,取大者
    2013-08-30 13:59:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 925 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

今天试着把考试用书装箱,试着提了提,TMD太沉了。。。

供配电考试所用规范和设计手册,提了一下,感觉太重了,相当费劲!!!幸亏哥是爷们!!!女同胞们可遭殃了:lol

回帖成功

经验值 +10