高层变频供水的计算问题求教
高层变频供水的计算问题求教
求教:近在做一个99米的高层住宅,层高2.8米共32层,一、二层为商场,三至三十二层住宅,有四个塔楼共862户,总设计秒流量经计算为75立方/小时,变频供水按十层一个分区共有三个分区,高中低区选三组变频泵组为BPS90-120、BPS90-90、BPS90-60,不知是否有误?是按总设计秒流量还是按每个分区的设计秒流量选泵?
发布于
2007-09-14 23:29:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
liuxbdy
计算当然是分区分别计算;按每户6当量算,户均3.5人,用水定额200L/R.D;每区按300户计,设计流量为11.5L/S。
感觉高区水压有点不够。99米加地下室高度,估计应在103米左右(1层地下室),水头损失15~20米左右,流出水头10~15米,建议做到128~138米。每区下面2~3层设支管减压阀。
2007-09-17 16:58:17