土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 4层半自建房最顶倾斜5CM,还有裂缝,怎么办

4层半自建房最顶倾斜5CM,还有裂缝,怎么办

发布于:2013-08-29 13:20:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

基础是五年前与相邻四间房屋一起建基础,基础结构是:每支桩是人工挖5至6米再人工打3米多的树根桩,然后就承台加地梁基础,而且三面见光这边的地梁还是一在条9。1米*1。5米*0。5米的条形基础,其它只是地梁再联接。

今年年初正式开建,由于本人的房屋是三面见光,B轴(即与相邻房屋一起的地梁)桩打下三四十根树根桩且与邻居共用同一桩同一承台,A轴(自己独立桩)自用,当人工挖桩挖到3米多左右有一条排污管与A轴三支桩相连,当时是年初,广东省地区经常下雨且排污管有渗漏,人工再勉强挖深一米多就由于崩塌不能再向下挖,就开始给每支桩打下70支树根桩,因为前面阳台1。2米,旁边阳台1。3米阳台,怕桩不够深就每支桩打到70根树根桩,而且承台加大,但排污管没有改动还是和A轴三支桩的混凝土浇一起,且在房外,这样就相当于在承台底上不深处。
地梁钢筋是18厘,楼层都是以水泥工以往的经验配钢筋,结构柱是400*350,楼层梁是220*600。地梁全屋都有,地梁离地面300MM,地梁钢筋上面和底面各两条18MM钢筋,然后用方形8MM铁扎成方铁笼。这两没天没下雨,又没有离裂。 由于邻居已是五年建好,而且是四间一起建设,基本不会沉降,我的房屋现在也是单边沉降,与邻居相连的B轴那边没有出现在沉降。会不会是A轴花园这边的三支桩挖得不够深,导致承载力不够强?

今年开始建房,发现1,2,3号地梁在B轴与邻居同一地梁处有断裂,就把原地梁打碎重新做地梁,当房子框架做好后,从第三层开始向下一层砌砖,发现最顶层有开裂,刚刚开始认为是水泥收缩,没理会。因为A轴的三面见光处1。3米阳台下是花园,这里有化粪池,由于本人心急在化粪池边再建一个锦鲤池,就挖一个6平方米左右的坑,每次下雨都积水,然后下雨积水后顶层开裂就加大,6月份有二十天没下雨开裂一点都没有变动。这个月下雨太大,开裂又加大,本人认为是那个坑积水导致,8月中就填好那个积水坑。现在怕还继续倾斜,请问专家,现在的情况需要怎么加固基础。

问过当地的加固公司,有说灌浆,费用很贵。有说承台植筋再用机器压250MM*250MM的混凝土方桩,压到50吨压力左右,费用还是很贵。有说承台植筋再人工打两支粘在一起直径100MM的不锈钢管到原来树根桩下,再灌浆,费用还是很难接受。

本房屋在广东省阳江市市区,就专家指点,如果这行业基础加固的专家可为小弟花些小本完成基础加固的,小弟先谢了。

1.jpg

1.jpg

全部回复(127 )

只看楼主 我来说两句
  • houzi1937
    houzi1937 沙发
    建议你不要加固了,重新换地方弄一个新的吧,加固的费用很高,比再建个新的高多了。
    2013-09-10 08:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • nrjzsj
    nrjzsj 板凳
    问题解决了吗
    2013-09-10 00:09:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多