土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 上下级开关额定电流匹配问题求助

上下级开关额定电流匹配问题求助

发布于:2013-08-29 11:07:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 编辑

QQ图片20130829111356.jpg

看到一份已经过审的人防图纸,它的设计每个照明箱中上级保护开关的额定电流选择都小于下级双电源切换开关的电流,小弟想请教这样做能行吗?下级开关的电流不是要小于上级开关的电流吗?

QQ图片20130829111356.jpg

  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    注意那个下级开关的型号是G,也就是没有热保护,是隔离开关的意思,不存在上下搭配的问题,不考虑经济,你选100A也可以
    2013-08-29 13:36:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人报道。。。。。。。。。。。。。。。。

新人报道贴,第一次来到这里,希望大家多多关照。前来学习电气CAD制作的。

回帖成功

经验值 +10