土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓口压力计算.txt

消火栓口压力计算.txt

发布于:2013-08-28 23:03:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]




论文简介:、查建筑防火规范:第8.5.2条-室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度,由计算决定(可见不是纯粹查表得来的),但不应小于表8.5.2的规定(可见查表所得为规定的最小值,并不一定就是适合你手上建筑的正确值,如果经计算所得你的消火栓用水量大于表格内对应的消防水量,则应取较大的计算值)。






  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、室外消火栓栓口处的水压可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3条强制性条文规定: 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
    2、室内消火栓栓口处的出水压力可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.3条 本条规定了室内消火栓的布置要求。第8歀条文说明: 如室内消火栓栓口处静水压力过大,再加上扑救火灾过程中,水枪的开闭产生水锤作用,可能使给水系统中的设备受到破坏。因此,消火栓栓口处的静水压力超过1OOm水柱时,应采用分区给水系统。
    消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,水枪的反作用力大,1人难以操作。为此,消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应采取减压设施,但为确保水枪有必要的有效射程,减压后消火栓栓口处的出水压力不应小于25m水柱。减压措施一般可采用设置减压阀或减压孔板等方式。