只看楼主 我来说两句 抢板凳2、室内消火栓栓口处的出水压力可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.3条 本条规定了室内消火栓的布置要求。第8歀条文说明: 如室内消火栓栓口处静水压力过大,再加上扑救火灾过程中,水枪的开闭产生水锤作用,可能使给水系统中的设备受到破坏。因此,消火栓栓口处的静水压力超过1OOm水柱时,应采用分区给水系统。
消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,水枪的反作用力大,1人难以操作。为此,消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应采取减压设施,但为确保水枪有必要的有效射程,减压后消火栓栓口处的出水压力不应小于25m水柱。减压措施一般可采用设置减压阀或减压孔板等方式。