求教 一小区 三台变压器1250kva、 1000kva、 800kva 设置高压环网柜 10kv电力进线应该怎么选择
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句1、两台变压器连接组别相同
2、两台变压器变比相同 (变比偏差小于0.5%)
3、两台变压器的短路电压相同(小于10%)
4、两台变压器的容量差不大于3倍 (原则上此条不作为必要条件)
回复 举报
并列运行:变压器高压同电源,二路电源不是同电源,就不叫并列,那叫“合环”!
能不能合环,要看二路电源的状态,今天能合环,明天就不一定还能合环!因为二个电源上的负荷有变化,负荷大的电压会低,负荷小的电压会高!电压不同时就不能合环!