土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层小区室外消防临时高压系统设置的疑问

高层小区室外消防临时高压系统设置的疑问

发布于:2013-08-28 15:11:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

看了高规,发现对室外临时高压系统的压力没有非常明确,另外看到一位同行的图,做法如下:设室外消防泵,室外消防单独成环接室外消火栓。室外消防系统平时以增压稳压设备保持压力,压力不大,大于地面0.1MPa,做到了0.2,消防车从室外栓取水至管网压力小于稳压设备P1压力时启动室外消防泵,关闭稳压设备。这样做可以吗?

PS:此时室外被保护建筑物离水池距离已超过150m。个人认为水池不属于消防车取水的形式,可以不考虑消防水池的保护半径。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • song15157
    song15157 沙发
    有点不同看法,扬程觉得小了,室外的还兼顾灭火功能,一般计算室外的我都会做到30-40米的高度,10米只是为了消防车吸水吧

    2013-09-02 17:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 板凳
    我的设计,室外消火栓旁设置消防带箱,内置起泵按钮,6条消防水带。
    稳压泵其实是不太需要的,将市政给水接至室外消防环网。除非市政给水水压超低,但不太可能低到10米以下吧。
    消防水池容纳室内外消防水量,设置消防取水设施。
    以上就可以了。
    注意电气的配合,主要是起泵按钮的线路。
    2013-09-02 16:04:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么进空间、打招呼啊~

会上传下载图纸,会回复帖子跟举报,怎么就是看不懂打招呼跟进空间的操作呢?

回帖成功

经验值 +10