土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水接户管有必要防倒灌吗
请教一下各位:《室外排水规范》4.3.5 设计排水管道时,应防止在压力流情况下使接户管发生倒灌。
那么对于雨水接户管,当雨量大的时候,该如何防止倒灌?有必要吗

全部回答(6 )

  • song15157
    这个不需要的啊!
    2013-09-02 17:29:02 来自 PC 评论 举报
  • xiongmaoji
    册那,雨水出户管考虑倒灌?雨水斗放在哪一层啊?接了卫生器具吗?倒灌到哪里?从哪个地方反水?加拍门要加拍门井吗?搞大发了?一般加鸭嘴阀吧?一般雨水直排水体才加拍门吧?
    2013-09-02 15:53:02 来自 PC 评论 举报
加载更多