急~!循环水清洗预膜遇到问题,请教!!

发布于:2013-08-28 12:43:28 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]

前几天对一个净环水系统进行一次清洗预膜。该系统的水质特点是高硬度、高碱度水。日常的水处理总硬度在15mmol/L左右,碱度在8mmol/L左右。该系统的水是对空压机进行冷却,也就是说是用于冷却压缩空气的。

空压机的空气经过冷却后,清洗前的温度在43-47℃,清洗后降到了39-42℃。

然后进行预膜,预膜剂是用的三聚磷酸钠和硫酸锌4:1的比例。结果把水量计算错误,预膜剂的药剂加多了,于是在空压机的换热处析出堵塞,温度又上升了。后来对空压机的单台清理后,温度下降。

在这个过程中,为了防止药剂再次析出,一直用硫酸控制pH值在4-5,然后对系统水进行置换。

现在的水质pH值在8.7,总磷11mg/L,浊度70NTU。 今天发现问题较前几天又升高了2℃左右。

现在的问题是,我担心系统内的预膜剂还没有置换完全,导致在空压机的换热处又形成了磷酸钙垢。

由于受现场设备限制,置换很慢。我需要不需要继续控制PH值在酸性,一直到总磷降到3-5。但是又担心时间过长,会对系统造成腐蚀。


  • sunfengfeng2002
    暂不清楚,坐等消息
    2013-09-15 10:22:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。