土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频电机的配线

变频电机的配线

发布于:2007-09-14 21:12:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一种专用的变频电缆,是3+3型的,但接至电机除了第1个3是电机电源线外,第2个3的电缆是接到什么地方?而且这种3+3型电缆还不是1/2截面分配的。一般的电缆我们都选3+1型,例如3X95+1X50,50作为PE线,而3+3型电缆却是3X95+3X25,前面的3X95可以理解为电源线,但后面的3X25,又不像PE线,也不知作用是什么?请教各位,有从事电缆或变频电机生产行业的大侠,能否指教。
  • 苏大叔
    苏大叔 沙发
    3+3是对称PE电缆,变频器专用电缆的一种。除了动力回路3芯接三相,另外的3芯当PE使,分别接到变频器和电机的接地端子。
    2007-09-19 10:39:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110KV和6KV高压线间的最小安全距离是多少?

110KV和6KV高压线间的最小安全距离是多少?在那里可以查找到他们的详细资料,谢谢了 !!!

回帖成功

经验值 +10