土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构增加柱截面,与其相连的梁配筋也会变大?

框架结构增加柱截面,与其相连的梁配筋也会变大?

发布于:2013-08-28 09:36:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚毕业,在练习PKPM时发框架结构增加柱截面,与其相连的梁配筋也会变大。这是因为抗震设计的原因吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • swwtwen
    swwtwen 沙发
    c┲小乖 发表于 2013-8-28 22:14 你是只加了某一层的柱子截面吗? 那么该层刚度变大 分得的地震剪力应该会变大,那么固端弯矩就会变大,这就 …谢谢~因为轴压比超了,所以增大柱子截面,但是相应的梁配筋也变大了,好烦恼,有什么方法可以解决吗?
    2013-08-29 14:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • swwtwen
    swwtwen 板凳
    yangyi0872 发表于 2013-8-28 13:02 柱子截面大了 刚度就大 刚度大吸收的地震力就大 地震力大了弯矩就大 柱子弯矩大了节点弯矩平衡梁弯矩就 …谢谢~因为轴压比超了,所以增大柱子截面,但是相应的梁配筋也变大了,好烦恼,有什么方法可以解决吗?
    2013-08-29 14:09:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多